埋深十米 污水管道和检查井怎么处理?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目管道埋深 超过了十米  而图集02S515 最大覆土也就 6米   而图集04516  混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
多问问管道厂家。HDPE 钢带 波纹管 应该也可。 检查井多做几个踏步就得了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
检查井采用钢筋混凝土结构的,请结构专业的人给专门配筋;管材方面一般的HDPE管恐怕难以承受10米埋深,如果管道不是特别的长的话考虑采用钢管
另外,由于井太深,井盖最好做成双层井盖,或者加防护网,否则人一掉下去肯定挂了!
新手,个人意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
造那么深?施工的没意见?能过施工图审核?10米啊!10米~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
埋深10m肯定可以优化设计,一条道路才多宽,你埋深就10米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
埋深过大时建议加提升泵站,将埋深降低后设置检查井,这样以后的施工也会简单,成本相应也会降低
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
埋深十米,一般都是用顶管施工喽,如果地质条件许可,形成“卸荷拱”验算;如果地质条件不能形成卸荷拱,就按照覆土荷载提出管道管材的设计要求如果可能,尽可能优化设计,减少埋深
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
检查井用预制混凝土的排水管道用混凝土。因为10米的埋深,需设计院考虑管道的受压情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:51:24 | 显示全部楼层
10米的埋深,需设计院考虑管道的受压情况