海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 345|回复: 7

混凝土的碳化深度已时间有关系吗?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们修建的办公楼主体及外墙装饰全部完工,但业主可能存在资金问题,要暂缓内墙抹灰及内装修(大概三年以后施工),时间过长对框架梁、板、柱混凝土的碳化深度是否会变化

回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:51:39 | 显示全部楼层
办公楼主体及外墙装饰全部完工,要暂缓内墙抹灰及内装修(大概三年以后施工),
三年对框架梁、板、柱混凝土的碳化深度会有变化,碳化深度在4-6mm,钢筋保护层是按合理使用年限考虑的,一般50年,正常环境下50年碳化深度柱为1.5-2cm,柱角碳化深度为2.5-3.5cm,可以放心,砼对钢筋的保护没有影响,结构安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:51:39 | 显示全部楼层
混凝土的碳化就是环境中的二氧化碳和水泥水化产生的氢氧化钙反应

影响因素:水泥品种,水灰比,环境条件。

水灰比越低,碳化速度越慢。环境条件只有在相对湿度50%--70%时,碳化速度最快。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:51:40 | 显示全部楼层
混凝土的碳化是个徐变过程我想三年时间一般不会有太大的变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:51:40 | 显示全部楼层
三年时间对框架梁、板、柱混凝土的碳化深度是有影响,但不会太大,浇筑质量很关键

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:51:40 | 显示全部楼层
混凝土的碳化是个徐变过程,与时间是有一定关系的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:51:40 | 显示全部楼层
没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:51:40 | 显示全部楼层
砼的碳化和人类的癌症是一个道理的癌症随着时间的变化,其危害程度你肯定懂。其实砼也是一个道理的
  首先砼中水泥的水化反映生成的Ca(OH)2,故显碱性,然后使钢筋钝化,起到保护作用。而碳化是二氧化碳中和了和Ca(OH)2生成CaCO3和水,也就降低了碱性。碳化后使混凝土的碱度降低,当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。可见,混凝土碳化作用一般不会直接引起其性能的劣化,对于素混凝土,碳化还有提高混凝土耐久性的效果,但对于钢筋混凝土来说,碳化会使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱。

 至于形成的条件  :凝土的抗渗能力不足和环境条件引起的,抗渗能力取决于混凝土所用的水泥品种、骨料、水灰比以及浇筑、振捣和养护质量等;环境条件包括温度、湿度、和CO2的浓度等

回复 支持 反对