风管的长宽比过大会有何影响?

[复制链接]

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于层高太低,只能将风管宽高比设计成18,不知实际运行如何?
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:51:53 | 显示全部楼层
会使空气形成严重紊流,鼓动铁皮风管发出砰砰响,造成室内噪声
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:51:53 | 显示全部楼层
按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2001的条文规定:其长宽比不超过4/1,而《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2001的条文规定:其长宽比不超过10/1
原因是风管的长宽比过大会使沿程压力损失增大(边界层沿层压力损失增加),而GB50019-2001的条文更改是因为考虑到目前在安装中各种复杂的施工情况。
风管长宽比过大造成风管制作成本高!管路阻力大!规范推荐的都是较经济的比例!特殊情况下也不应超过8:1.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:51:53 | 显示全部楼层
太扁容易变形,即使打很多支撑亦无用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:51:53 | 显示全部楼层
最好计算一下风量,是否考虑要装消声器,不然会产生很严重的响声
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:51:53 | 显示全部楼层
细长比太大,风道容易变形,空气通过时形成较强的紊流,使风道发生颤抖,造成整个通风系统噪声,严重时导致通风系统无法使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:51:54 | 显示全部楼层
风道容易变形,空气通过时形成较强的紊流,使风道发生颤抖,造成整个通风系统噪声,严重时导致通风系统无法使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:51:54 | 显示全部楼层
为保证吊顶高度,局部风管只能将风管高度降低,建议在风管高度降低后在风管内粘贴消音棉,减少噪音

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:51:54 | 显示全部楼层
只要设计的风量符合要求,没有太大的问题
就是在制作的时候,过于宽的面是需要做加固处理。共板的就会好一点。如果没有有保温的风管,震动会大一点,有保温的基本没什么问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:51:54 | 显示全部楼层
规范是不能超1:4