云南这边设计院设计的是管顶离完成面900mm

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:52:08 | 显示全部楼层
冰冻线,最小埋深,路面荷载影响,以及后段管线接入要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:52:08 | 显示全部楼层
根据我国北方冻土层的区域划分,山区的要比城镇的冻土层深,管道埋深在冻土层以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 18:52:08 | 显示全部楼层
个人感觉给水管顶覆土1.2m左右,大部分的阀门井修建的时候都不能按照图集的做井筒了,只能是盖板上直接安放井盖
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:52:08 | 显示全部楼层
一般要考虑敷设在冻土以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:52:09 | 显示全部楼层
给水管道最小覆土:车行道下0.7米,人行道下0.6米