发现施工到了二层,发现放线出现问题,怎么办

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
偏了30mm吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
7楼的同志眼花了吗 是3公分不是30cm  3公分可以借 是具体情况借在偏差范围内
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
这个会比较麻烦了,一般是要甲方和设计协商,由设计方出处理方案,以洽商或变更形式出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
30mm、不要紧、每层借一点,就过来了,不要对应何人说
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
偏移30mm,已经超出规范,但实际上问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
3公分,到二层放线的时候往回调2公分,就可以了如果是外墙的,抹灰和贴保温的时候调一下就可以了。自己悄悄的跳过来,别让甲方和监理知道了。给自己找麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
30mm好办,30cm就死定了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
不是什么大事,你先搞清楚,到底是什么偏了30mm,若果是整体偏了的话,那就让它继续偏下去,没有什么影响的,如果是局部偏移的话,那就慢慢借回来就行乐,毕竟允许10mm偏差,三次搞定

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
根据现场施工情况,看问题发展到那一步,如果二层放错了线已经施工玩造成了错误,问问设计单位有没有好的变更意见,见机行事

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:52:49 | 显示全部楼层
这么大的偏移肯定是超规范了,如果是住宅肯定是要进行正是变更了,即使采用楼上说的办法可以逐渐调整回去,但在分户验收的过程中会查出来,会给以后的销售带来很多问题,因而必须走正规渠道进行变更处理