安装电地暖时,房间墙上预留的暗线盒下预埋的PVC管,在折弯的地方,能不能用弯角90度的PVC接头连接?为什么?

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
可以弯曲,尽量不要用90度弯头,穿线时会遭罪的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
基本不用90度弯

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
尽量不用90度弯头,不方便穿线,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
尽量不要使用90度的玩头,否则穿线时很难通过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
线管的弯曲半径尽量大些,今后穿线方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
不要用90度弯头 无论是线缆还是地温探头都很难通过
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:54:04 | 显示全部楼层
1.首先从家中配电箱里单独排出三根2.5或4平方的电线引至房间内(用软线)
        2.房间墙上预留一只外型86×86(毫米),深度≥5厘米的暗线盒(普通的开关线盒的大小一致),用来接温控器,暗盒留法具体如下图。
        3.线盒下放预埋两根直径2CM的PVC管,在距离地面3CM处用弹簧折弯,以备穿入电热线以及温控器探头等。折弯处要留出50CM的长度。(不可以用弯角90度的PVC接头连接)。
        4.地暖系统是要求在地面找平后再铺设的,因此您家中所有管道的布置均不能影响到地暖系统的施工。(水电管线靠墙走或者是开槽走,走顶走都可以。)
        5.地暖系统的自身总厚度一般控制在3CM以内,加上水泥填充层2—3CM,合起来就是系统的总厚度。施工时必要时需在水泥中加入防裂剂,并使用质量好的产品。
回复 支持 反对