海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 2973499

关于自动喷淋系统的连接问题

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
不能与市政管网直接连接.根据市院的专业软件计算:喷淋管所需压力=地面标高+摩阻+30米水头.所以喷淋管需要的压力相当大,市政管压力一般达不到,就算达到了,在灭火过程中给市政管网压力拖累也相当大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
部分小型的喷淋系统可以在水压保证的前提下使用市政水源一般情况下不推荐使用市政水源,因市政水源的压力无法达到恒定的压力范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
在《自动喷淋灭火系统设计规范》GB50084-2001第10.1条规定系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。可以与市政管网连接。前提是市政用水量 能保证此次喷淋的用水量就可以不设置消防泵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
一般规定:系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。如果不设置消防泵,能保证持续喷水时间内的用水量,可以与市政消防管网连接。压力的保证就相对比较简单,可以设置气压给水设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
要搞清楚两个概念,消防泵指的是用于室内外的消火栓的;喷淋泵指的是用于有喷淋设施的;两个性质不同,工作压力也不同;只有市政给水管网,没有市政消防管网一说法;自动喷淋系统直接与市政消防管网连接,一般是不行的,最后还是要有消防局来认可的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
你说的不设置喷淋泵应该是简易喷淋的做法,在上海世博会上用的比较多设不设泵,要根据保护面积以及消防用水量等来考虑,如果可以不设泵,肯定要与市政管网连接,保持系统的压力一般用屋顶水箱或稳压设备来维持。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:54:35 | 显示全部楼层
喷淋系统与市政供水连接主要考虑市政供水能否满足消防的水量、水压要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-13 01:51 , Processed in 0.028356 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表