框架梁底出现漏筋、锈斑怎么处理?

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
锈斑规律按箍筋间距排列
回复

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:54:48 | 显示全部楼层
一楼说得比较细,如果是钢筋在施工绑扎安装过程下雨造成锈水斑印在梁底的确会这样,怀疑是这种情况:可以作保护层扫描测试或现场凿开看看,的确是保护层太小达不到规范要求时,要出加强处理方案经过相关部门审批后施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:54:48 | 显示全部楼层
框架梁底锈斑规律按箍筋间距排列
1、可能是保护层厚度不足。
2、可能是钢筋绑扎好后多天后浇筑,锈斑在模板上,拆模后砼上会有这种现象,现浇板也会有这种情况。
3、现场可以确认一下,凿开砼看一下钢筋保护层厚度。
4、一般不用单独处理,抹灰时处理即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:54:49 | 显示全部楼层
同意楼上意见, 我觉得恐怕保护层厚度不足是主要原因仔细检查一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:54:49 | 显示全部楼层
保护层过小,是严重的结构问题,直接影响结构的耐久性
个人认为最好还是施工时严格控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:54:49 | 显示全部楼层
锈斑规律按箍筋间距排列不一定是箍筋保护层没填好问题,大部分是梁底板是锈水影砂皮擦一下可能没有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:54:49 | 显示全部楼层
对于楼板钢筋露筋及返锈的问题,大部分原因是因为钢筋的保护层不足造成,一旦混凝土浇筑完成,处理方式是在抹灰前或刮大白前对锈蚀的钢筋表面涂刷防锈漆,以免受空气氧化继续生锈,以致影响结构

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 18:54:49 | 显示全部楼层
这种情况工地上市场遇到,双方向的,应该是锈迹的沉淀,如果是单方向的,应该是保护层过小,最好用仪器或者凿开来检查一下情况!