水消防上面DN80以上镀锌钢管必须采用卡箍连接吗?

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
一般dn100以上的,没法直接套丝,故采用沟槽相比较以前的特殊机床加工要省钱,实际施工中,80以上的相对于价格比较,沟槽和机械三通比较丝接价格相差几乎可以忽略了,为了后期维修方便,有些也采用沟槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
部分工程设计院以强行规定的话,则按设计来,DN80以上都要卡箍连接的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
请按照设计图纸施工吧,你可以和设计单位及同时进行讨论其优缺点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
沟槽连接节省大量安装工日,容易拆卸,抗热胀冷缩及抗震性能好,但沟槽件造价较高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
我觉得二楼说的也对,但有什么不懂的问一下师傅或懂这个人士
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,现在消防项目特别是消火栓DN100的还有用丝接的怎么做还是要看设计如何要求,没有国家强制性规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
正常是DN100以上(含DN100)采用沟槽连接,但是具体的还要看设计要求,主要还是要满足设计的规定就可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
规范上是要求:DN100以上(含DN100)采用沟槽连接,但是具体的还要看设计要求、地方规范、消防部门的要求,主要还是要满验收通过
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
没有严格规定,通常是DN100及以上的采用卡箍连接,镀锌钢管允许焊接的但是必须做二次镀锌
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:54:50 | 显示全部楼层
现行施工规范DN80管用丝扣连接或卡箍连接,不过现在用卡箍连接比丝扣连接更方便,经济