发表于 2014-5-17 18:55:12
|
显示全部楼层
我给你找了个这个你先看看,我也记不住是哪个文说的了,找找再告诉你吧!
抹灰先塞口,施工工艺流程如下:
洞口抹底灰找方→安装固定塑钢框→框与墙体缝隙间填嵌弹性保温材料→抹罩面灰→缝隙打胶密封→安装门窗扇
抹灰后塞口,施工工艺流程如下:
抹灰完成→安装固定断桥铝门窗框→框与墙体缝隙间填嵌弹性保温材料→缝隙打胶密封→安装门窗扇
门窗框与墙体间的缝隙处理我国现行规范给出了以下规定:
1对于框与墙体间缝隙的填充物和表面处理要求在《建筑装饰装修工程质量验收规范(G1350201—2001)》第5,4,7条规定,直行同样根据《断桥铝门窗安装验收规程:(JGJ103—96)》第4,2,11,2条规定直行。
根据上述规定,做出两种安装工艺对比:
1抹灰先塞口,安装工艺优劣。
优点1。对门窗尺寸与抹灰的配合要求不如抹灰后塞口的要求高,第二遍抹灰可以解决框与墙体的安装不统一的偏差问题,容易满足施工要求。
优点2正如断桥铝门窗框与墙体安装节点示意图中所示,"抹灰先塞口"的节点符合规范对保温、隔音窗的处理要求,更能实现断桥铝门窗的保温、隔音性要求。
缺点1 虽然由以上规范的规定可以看出框与墙体间缝隙填充保温弹性材料的重要性,但是在"抹灰先塞口"工艺上,安装完门窗框后再抹灰,由于抹灰时不便顺门窗框边沿设嵌缝槽口,往往不按规范要求填嵌弹性保温填充物,而是直接用抹灰砂浆塞满,仅在砂浆与框结合的外表面打密封胶一道。此时密封胶只是起到装饰作用,而框与墙体并未形成弹性接缝。这样断桥铝材料与砂浆材料热膨胀系数不一致,加上使用时的震动,就造成门窗框与墙体间开裂不密闭。
缺点2 按这种做法将门窗框安装上墙后,还要进行室内抹灰及地面施工等湿作业工序,以及其它许多工种穿插施工。这些工序作业时,会造成门窗框的污染,甚至损坏,并且门窗框安装完距竣工日期间隔较长,给断桥铝门窗的成品保护带来很大的困难。
|
|