抗渗混凝土试块留置

[复制链接]

732

主题

13

帖子

-143

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-143
发表于 2014-5-17 18:56:08 | 显示全部楼层
还有就是砼结构施工质量验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

81

主题

8

帖子

17

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
17
发表于 2014-5-17 18:56:08 | 显示全部楼层
还有就是砼结构施工质量验收规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

5

帖子

30

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
30
发表于 2014-5-17 18:56:08 | 显示全部楼层
这是规范要求的,是必须的,没有为什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:56:08 | 显示全部楼层
规范7.4.2条规定如下:
对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
检验方法:检查试件抗渗试验报告。
说明:7.4.2  由于相同配合比的抗掺混凝土因施工造成的差异不大,故规定了对有抗渗要求的混凝土结构应按同一工程、同一配合比取样不少于一次。由于影响试验结果的因素较多,需要时可多留置几组试件。抗渗试验应符合现于国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:56:08 | 显示全部楼层
混凝土施工规范中有规定啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:56:08 | 显示全部楼层
一般不少于2组,一组只是打个擦边球而已,然后每增加250-500立方时增加留置1组