海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 316590976

大家看看这种质量问题怎么处理啊!

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
拆模过早,支撑密度不够,商砼的强度不够,也有可能是地基下沉,形成沉降错位,都有可能造成如上现象如果是沉降错位的话,则是基础处理的不好,勘察地基土质、桩出现了问题,属于严重质量问题,碰到这样的问题只能先注浆,然后再进行加固处理,最好让设计部门出方案,分析原因,提出解决方案,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
这种情况估计得考虑加固措施,不过加固方案有很多种,需要根据工程的规模和这个问题出现的位置制定方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
请设计院的结构设计师到现场看看设计会提出解决方案的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 21:30 , Processed in 0.025700 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表