雨水排水立管需要加检查口吗

[复制链接]

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
我没遇到过,我所见的都是没有加的,无论高层还是多层还是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
在我们这儿设计图基本无此项设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
在立管底部加设一检查口即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
污水排水管道立管规定有卫生器具的最高层和首层是必须加的,中间楼层每隔一层设一检查口;
雨水管道立管底层出户部分埋地的应设清扫口,方便检修
如果雨水立管直接排放到明散水上的,可不设检查口。
如今许多阳台雨水管排放洗衣机水,就已改变性质,不再是单纯的雨水管了,应该按照污水管设计施工排放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中有规定 :
4.9.32 重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,且应布置在便于维修操作处
4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部宜设检查口
条文说明:
4.9.32、4.9.33 为使管道堵塞时能得到清通,屋面排水管道应设必要的检查口和清扫口。当屋面雨水排水采用重力流系统时,雨水立管的底部宜设检查口;当屋面雨水排水采用满管压力流排水时,按系统设计的要求设置检查口。立管检查口的位置,一般距离地(楼)面以上1.0m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 18:56:43 | 显示全部楼层
不加

回复 支持 反对

使用道具 举报