塔吊是高层建筑必不可少的施工机械,安全性要求较高,但是距离主楼不得太近,如何处理好塔吊基础与主楼基础的关系事关重要

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
其实塔吊安装并非你想象的那么难主要考虑一下几个问题:
1、塔吊基础避开结构承台
2、塔吊塔身于建筑结构边缘(包括悬挑板)的净间距在2.5-4m之间,这样方便附墙。
3、选择塔吊附墙最好能够安装在剪力墙的上位置
4、为了方便拆卸,塔吊最好安装在建筑结构长方向上,且与轴线平行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
根据《塔式起重机安全规程》
10.3在有建筑物的场所,应注意起重机的尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于0.5m
10.6.1混凝土基础固定式起重机根据设计要求设置混凝士基础时,该基础必须能承受工作状态和非工作状态下的最大载荷,并应满足起重机抗倾翻稳定性的要求。对混凝土基础的抗倾翻稳定性计算及地面压应力的计算应符合GB/T13752中4.6.3条的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
为了节省成本,也有把塔吊基础坐在筏板上的,只要方便施工,近些问题也不是很大,甲方监理也同意

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
塔吊基础施工时要考虑到护墙连墙件的安装,考虑到持力层,安装距离尽可能小一点,同时考虑拆卸方便,一般情况下安装在脚手架外侧,正常情况下4米左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
一、你应该说明实际距离,太近?概念模糊,

二、必须有有效的安全施工措施;至少有装、拆塔机的操作空间

三、考虑好空间悬挑构件所占空间。

能否对你有帮助和启发,请你选择。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
起重机的尾部与建筑物及建筑物外围施工设施之间的距离不小于0.5m
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:56:50 | 显示全部楼层
一般尽可能设在距主楼6m左右(视附着最佳位置定),同时考虑基础位置及标高,尽可能减少对基础的影响
回复 支持 反对