排水管道应出墙多少,哪里有明确规定

[复制链接]

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
土建施工的排水管应出墙面多少,是1.5米还是第一个检查井位置,哪里有明确规定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
应该是房建的排水吧!房建的排水(不经化粪池)的可以施工至第一个检查井,也可以施工至与市政排水接通经过化粪池的可以出化粪池的第一个检查井,也可以施工至与市政排水接通。

本人认为:市政公用工程以外的都属于房建工程。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
1、土建施工的室内排水管如果没有特殊说明应出外墙面墙面1.5米,没有相关明确规定,一般投标时工程计量以出外墙面1.5米为依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
常规设计是出墙1.5米,但从多年的施工经验来说应是以出墙后的第一个检查井为准,这样不会产生接缝漏水,而且好控制排水出户坡度

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
房建施工的室内排水管,若没有特殊说明,一般应该出外墙面墙面1.5米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
建筑工程基础排水管一般应净出基础墙外侧面1.5米,这虽没有看到强制性的规定,但确实与管道埋深(冰冻线以下)、基础宽度、散水宽度等有关系建筑排水第一个窨井一般有两种1.是污水窨井(导流槽窨井),2.是废水窨井(落底窨井),这些窨井不偏离基础是没有办法完整砌筑的。如条形基础轴线以外宽度为600mm,那么要做下第一个窨井,建筑外墙边到窨井内边至少距离应该是920mm,如果建筑散水为600mm,一般情况下要做下第一只窨井,建筑外墙边到窨井内边至少距离应该是840mm。况且室外排水有自己的管路系统,所以常规排水管道出墙为1.5米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
土建施工图的室内排水管,如果没有特殊说明,一般要求是以出外墙面墙面1.5米为界
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
一般按伸出外墙1.5米计算,具体可参考工程招投标文件

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
一般应该出外墙面墙面1.5米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 18:56:52 | 显示全部楼层
排水管出墙后直接接到排水丼,有利于施工界面划分