海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 390|回复: 7

关于给水管试压的问题

[复制链接]

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 50349-2005中5.6.1 冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa
GB50242-2002 4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
设计为PPR冷水管?请问用哪个最低的试验压力?
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
首先查看设计图纸总说明引用的规范是GB/T 50349-2005  还是  GB50242-2002 4.2.1进行判断,个人认为PP-R给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa比较适宜

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
在应用相应规范时,应该考虑的是它的现实性——使用最新的现行规范,从验收的角度,使用设计文件中的相应规范,对于装饰工程中的相应内容,试验压力按照GB50242-2002 4.2.1要求进行给水管道系统试验压力是可行的因为现阶段生活给水的压力没有那么高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
因为我们的自来水常规工作压力一般为0.6MPa,所以应该是不得小于0.9MPa才对

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
按照设计压力1.6MPa打压
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
不管多大压力按照这两条标准最低的执行如果按照1.5倍工作压力计算试验压力不足0.6MPa,就按0.6MPa试验压力进行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
室内给水塑料管道的试验压力按0.6MPa,是符合规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 18:57:16 | 显示全部楼层
或者1,5倍的工作压力也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 09:42 , Processed in 0.026448 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表