地热:室内温度不达标,恼!!!

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:57:29 | 显示全部楼层
首先检查系统,供回水是否畅通;在检查系统与分水器的连接是否有误;热源的使用状态;测温的位置,一般是18度上下浮动2度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:57:29 | 显示全部楼层
墙体保温没做好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:57:29 | 显示全部楼层
要想暖气能正常供热,必须具备的条件是:系统必须具有压力差和温度差单纯的压力并不能构成压力差,比如,供水是0.3MPa,回水也是0.3MPa,就是说水没流动,当你从暖气的某个阀门防水时,感觉到了压力大,那是对大气的压力。你需要看供、回干管上的压力表,是否有压差,压差越大越热,当然还需要水有温度,这样才能将热量传递至室内。
   你的做法只对了一部分(一家或一户),暖气是整体系统,你在采暖的系统图中会看的很清楚,各环路都要平衡,系统才能正常,如其它环路顶你家的这个环路,你怎么放水也没有用,关上阀门一会就凉了。建议:将你的做法用于整个系统试一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:57:29 | 显示全部楼层
检查热泵热水进水温度,热水出水温度换热器是否工作正常。
回复 支持 反对