在钢结构屋面檩条上怎么做喷淋管支架

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钢结构屋面檩条上怎么做喷淋管支架
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
需要设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做喷淋管支架的,必须考虑支架重、喷淋管重、水重及喷淋管起用时的动荷载等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
打眼用螺丝固定,但是施工前先需问一下设计院,该喷淋系统自重设计时是否考虑过,如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
一般钢结构檩条不允许焊接,一般我做的时候都是在檩条C型钢上钻孔,做横担然后下引垂钓支管,另外可以用钢结构卡子专门用的一种卡子(17-21元/个)卡在檩条C型钢上,垂下吊筋固定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
遇到设计没有考虑在钢结构上安装消防管道的怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
钢结构上安装喷淋管道,支架是不允许焊接在钢结构上的一般是用专用的固定卡,与钢结构连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
成工网    

 

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:57:33 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址: