临电一级箱都漏电保护应选几秒的?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是二级箱不跳闸直接跳一级箱,一级箱是250A的二级箱是160A,是不是因为一级的延迟漏电保护太小才0 .2秒  二级的是0.1秒   一级箱的我应该用多长时间的啊  ~~~求求~~
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
《施工现场临时用电安全技术规范》

8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
根据施工现场临时用电安全技术规范要求,施工用电配电箱应按“三级配电,二级保护”设置,二级保护指总配电箱和开关箱要设置漏电断路器开关箱漏电断路器额定漏电动作电流不应大于30mA,动作时间不大于0.1S。
总配电箱漏电断路器额定漏电动作电流应大于30mA,动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定动作时间的乘积不大于30mA.S。
三级和一级之间线路等出现漏电,二级箱断路器不跳闸很正常,要查出漏电点并处理好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
不是因为时间的问题,这种情况我也遇到过,当时好像是把线路全部检查了,然后再把二级箱内的漏电保护器换了 就好了,你可以试试看,应该是漏电保护器的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
一,一级配电箱是自己做的还是由安监局指定生产的有备案标识的箱子,如自己做的,且断路器是4P的,动作时间为0.2s,漏电动作电流在200ma,还是会出现你讲的情况二,总电箱断路器是3p的,动作时间为0.2S,动作电流在200ma。二级箱动作电流在50ma,吋间为0.1s。三,细查线路,二级箱保护器是否失灵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
是不是漏电动作电流大小了,延迟是可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
1.不一定比如配电箱的安装环境不同,要折算开关的整定值。

2.临电的设计与一般工民建的配电要求是不同的,380V的剩余电流保护最长切断时间是0.2S,末端优先采用无延时型。

3.剩余电流保护采用分级保护方式时,上下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2S.

回复 支持 反对