发表于 2014-5-17 18:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计抗渗等级为P8,是采用P8抗渗砼吗?采用P6抗渗砼行不行?
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:57:55 | 显示全部楼层
  最好是用P8了,根据要求来没错,但是可以在有条件的情况下测试一下P6.择其优着。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:57:55 | 显示全部楼层
防水混凝土设计抗渗等级
混凝土的抗渗性用抗渗等级表示抗渗等级是以28d龄期的混凝土标准试件,按规定的方法进行试验,所能承受的最大静水压力来确定。混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的静水压力而不渗水换而言之就是混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。

工程埋置深度(m)           设计抗渗等级
    <10         (<10)                                        P6(S6)
      10~20      (10~20)                                  P8(S8)
      20~30      (20~30)                                  P10(S10)
      大于等于30     (30~40)                           P12(S12)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:57:55 | 显示全部楼层
按设计的抗渗等级P8,进行砼浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:57:55 | 显示全部楼层
按设计要求施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:57:56 | 显示全部楼层
设计抗渗等级为P8,施工也要采用P8抗渗砼, 采用P6抗渗砼是达不到设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:57:56 | 显示全部楼层
<地下工程防水技术规范GB50108-2008>:
4.1. 1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6
看一下地下室埋置深度是不是H<10m,小于的可以用P6。设计用P8最好还是按设计,用P6要变更。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 18:57:56 | 显示全部楼层
既然设计抗渗等级为P8,就应采用P8抗渗砼,如果采用P6抗渗砼,是满足不了要求的