海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 443|回复: 3

请问室外污水检查井多远设置一个合适?规范有无要求?

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无设计,污水排放管多远设置一检查井
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:58:06 | 显示全部楼层
室外生活排水管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m。目前一般常用的距离是30米。但是在遇到转弯、管道交接时要增加检查井,两井之间保持是直线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:58:06 | 显示全部楼层
以前师傅指导过,钢筋混凝土管是31m一个,钢筋混凝土是3m一个,规范上规定污水检查井最远一般为30m,加上两边的检查井的半径0.5m,故为31m,塑料管是工程的加工情况定,根据厂家提供的样本加上两边检查井的半径,不知道这样回答是否满意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:58:06 | 显示全部楼层
污水管300毫米,污水检查丼40米间隔
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 09:50 , Processed in 0.022612 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表