请教高层建筑给水供水方式

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个28层的民用建筑高层,地下一层为停车场,一层为商铺,2-28层为住宅、建筑高度为地下6米,地上90米。请教一下给水供水怎么分区,具体采用什么供水方式比较好
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
在地下室内设置一个生活水箱,采用自动变频给水设备供水给水系统分五个区,地下室至4层为1区,由室外市政给水管网直接供水;5至10层为2区,11至16层为3区,17至23层为4区,由全自动变频给水设备供水管经减压阀减压后供水;24层至屋顶为5区,由全自动变频给水设备供水管直接供水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
采用变频泵供水,分三区预,低区,中区,高区
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
串联给水方式、并联给水方式、减压给水方式、
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
分为三个区,低压采用市政直供,中区及高区采用无负压给水设备或者水箱加变频泵的方式给水!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
分高中低三区,采用不同的泵分别供水;如果室外管网压力可以的话,低区也可采用直供水,高中区采用加压供水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
地下一层为停车场和商铺采用市政直接供水,2-28层采用变频给水设备给水,分两个区,2~16为低区,17~28为高区地区和高区下面几层需要减压,减压后压力0.35MPa。具体哪几层减压需通过计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:58:10 | 显示全部楼层
供水方式需要综合成本、维修等综合考虑

建议先做一个供水方案,

地下1层至地上4层采用直接供水。

5-28层采用分区并列变频供水方式。

5-28层也可采用减压供水方式。

回复 支持 反对

使用道具 举报