   做了个二层钢框架的小厂房,平面尺寸21X32米,柱网6.27X6.84一层4.5米高,二层3.8米高,楼面现浇,屋面用的岩棉复合板,甲方要求墙面用砌体的。我直接做了条基砖墙砌到顶,砖墙在柱子外面贴砌的,做了地圈梁一道,3.2米标高窗口处圈梁一道250X250的,4.5米标高圈梁一道,墙顶做了圈梁一道,钢柱处做构造柱,墙体与钢柱接结,楼面现浇板与墙体圈梁接结;结果图审不行非让做填充墙。
    原先做的10多米高的门刚的砖围护墙不都是直接砌到顶的吗,框架的位移比门刚的小多了,为什么就不能这样砌墙呢?用砌块做填充墙,墙顶为自由端,老是感觉不如直接砖墙到顶的结实。

回复

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 18:58:23 | 显示全部楼层
还是用填充墙吧框架结构,不要出现承重的砖墙。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:58:23 | 显示全部楼层
二层钢框架的小厂房,结构传力已明确, 按图审要求,做填充墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:58:23 | 显示全部楼层
應該尊重圖審的意見, 做填充墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:58:23 | 显示全部楼层
轻钢结构和普通钢结构是有差别的门刚架也不建议用砖墙,毕竟与钢结构相比,刚度太大.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:58:23 | 显示全部楼层
主要是从抗震要求上去考虑的吧,主体是全钢框架结构的,但墙体又出现了承重墙,这样你就还要证明你外墙体同样满足抗震要求,是一件麻烦事情至于楼主说的门架10多米高的砖墙维护,抗规里面第13.3条说的很清楚的,不建议这样做。或者你柱子是混凝土的,屋面是钢架的,那墙体就还是填充墙。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:58:23 | 显示全部楼层
审图讲的有道理,墙体自重要算到地震力中去太重了不合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:58:24 | 显示全部楼层
填充墙基础不同于独立基础,建筑图上的墙体都要按照填充墙基础施工的,具体位置按建筑图...