请问大家,室外消火栓可不可以直接接到市政给水管道上,有什么利弊,需要注意些什么?谢谢啦!
回复

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:58:45 | 显示全部楼层
从规范上讲,此种做法是可以的,但停水时消火栓没有水.此种做法需室外消火栓环网两路进水,否则要在消防水池内贮存室外消火栓用水量,设消防车取水口,取水口深度不大于6米.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:58:45 | 显示全部楼层
1、室外消火栓可以直接接到室外消火栓上,市政给水管道停水、压力不足时影响消火栓正常使用;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:58:45 | 显示全部楼层
室外消火栓可以接到市政给水,但是从进入小区给水水表后的给水管道上连接