水系统中央空调管道连接,采用消防沟槽配件连接可以吗?

[复制链接]

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的办公室楼现在安装中央空调,由于时间比较紧张,管道施工,想采用了消防管道连接用的沟槽式连接件连接,不采用丝扣连接或法兰连接这样做是否可以?楼层高30米,面积2500平米。
回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
我们的办公楼中央空调已经投入使用了,管道连接采用沟槽式连接件,目前使用效果很好,功效提高了1/3(与丝扣连接相比之下),造价还没有比较出来,在施工中体会是有这么几点:1、选材 a沟槽配件质量一定要好,璧要厚实点,正规产品;b密封橡胶圈要有耐温(高温、低温)要求,一般是4℃-60℃;c抗老化;e要有柔和性;d管材选热镀锌管,国标规格;2、施工:a压槽均匀,不要有毛刺,不要有损伤;b管道口平整;c安装时要管口对齐,d橡胶圈与沟槽配件之间打上润滑剂,便于沟槽配件移动;e螺丝拧紧用力要均匀,不要偏力,尤其是在三通或四通处,螺丝一定要均匀拧紧f注意阀门间安装时的顺序,不要搞错,否则会返工的。用于直径150以下的镀锌管道,工作压力不超过0.8Mpa,温度在4-55℃的空调管道中使用;此工艺很有用的。可以提高功效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
应当不好,空调水是有制热的,沟槽连接像胶圈时间长了肯是要老化的,要是好的话早就推广了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
可以,比丝扣连接或法兰连接更先进
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
1、办公楼中央空调管道连接采用沟槽式连接件安装应该可以;但是沟槽式连接件配件规格受限制,小于DN50沟槽式连接件配件很难采购;局部也需要丝接
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
大家要注意这样一个问题,沟槽连接的出现是为了不破坏镀锌层,所以用在不便套丝的镀锌管的较大管径上它不适用热水,因为它是橡胶垫片,所以不耐高温。空调水管不采用镀锌管,所以空调水系统都采用丝接或焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
用处很广一般用于自来水,消防管道,中央循环水管道系统其次是沟槽管件密封圈套入连接钢管端部,卡口入钢管沟槽,上紧两端螺母,实现钢管的柔性和刚性密封连接,从而接受介质的压力。(压力越高密封性越高)
          钢管连接前须用专用滚槽机在钢管端部压出标准深度的凹槽,厚壁钢管可用车槽方式开槽。该连接方式可用于连接钢管、通关、不锈钢管、铝塑复合管、涂塑钢管、球墨铸造铁管。
        密封圈可根据不同的流体介质选用不同的材料,EPDM材料密封圈主要用于水系统,Bunan材料密封圈主要用于石油产品、碳氧化合物及含有碳化合物的空气。管件通常采用球墨铸铁件,特殊场合可采用耐腐蚀的不锈钢或铜管件。
螺栓采用圆头椭圆颈 螺栓结构,方便施工现场安装,管件具有椭圆孔防止螺栓转动,方便上紧螺母。
刚性管接头连接  刚性管接头连接方式使系统不具柔性,管接头卡紧后可与钢管形成刚性一体,在吊具跨度较大时,是管道依靠自身刚性支撑连接。因此您大可采用沟槽式管接头连接方式。希望对您有所帮助!-----陈南!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
    沟槽连接的主要目的是为了不破坏镀锌层,方便施工,所以用在不便套丝的镀锌管的较大管径上它不适用热水,因为它是橡胶垫片,所以不耐高温。空调水管不采用镀锌管,所以空调水系统都采用丝接或焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:58:53 | 显示全部楼层
空调冷冻水管道建议用无缝钢管,焊接效果都比较好。