海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 739|回复: 6

PP-R给水管道预埋

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
给水PP-R管道在主体阶段预埋时,是否必须预埋在找平层内,能否预埋于土建底筋与面筋之间

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
直接做找平层是可以的,这样可以节约施工工序,对施工单位来说可节约人工费如果做到底筋和面筋之间,这种做法一般不采用,因为在施工过程中不可能保证100%无问题,如果出现渗漏和堵塞,后果很严重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
给水PP-R管道一般预埋在找平层内!如果预埋在结构楼板内底筋与面筋之间出现渗水或堵塞故障的话,将无法维修(只能报废)
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
 规范不允许直接埋入结构层
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
不允许直接埋入结构层,只能埋在找平层
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
有施工单位自行选择,埋在底筋和面筋之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:58:59 | 显示全部楼层
有明确的要求,不能埋在结构中,只能先在找平层预留管槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 10:35 , Processed in 0.034418 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表