海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 101010102009

配电箱

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
用1楼说的算,4楼说的做就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 18:59:01 | 显示全部楼层
进线相序 : 三相

有功功率Pjs: 91.13

无功功率Qjs: 68.55

视在功率Sjs: 114.03

有功同时系数kp:0.90

无功同时系数kp:0.97

计算电流Ijs: 173.25

总功率因数: 0.80

【计算过程(不计入补偿容量)】:

Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe)

=91.13(kW)

Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ)

=68.55(kvar)

Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs)

=114.03(kVA)

Ijs = Sjs / (√3 * Ur)

=173.25(A)

用电设备组名称
总功率
需要系数
功率因数
额定电压
设备相序
视在功率
有功功率
无功功率
计算电流

潜水泵1
45
0.75
0.82
380
三相
41.16
33.75
23.56
62.53

潜水泵2
45
0.75
0.82
380
三相
41.16
33.75
23.56
62.53

潜水泵3
45
0.75
0.82
380
三相
41.16
33.75
23.56
62.53