海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: ^糖糖^

电梯井道内是否用设置排水

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
按要求来说都要有的,地区与地区的地形也不一样 电梯都要留排水坑和排水管道 预防消防和自然灾害用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
这个要看你们电梯井与室外标高,和水源的关系,如果排除了有进水可能的话可以不做,但是有一条因素可能渗水的话就要设置排水还有就是如果电梯井是该建筑底标高最低的就必须设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
电梯井道内不用设置排水管,在电梯底坑敷设一根排水管至集水坑就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
消防规范有规定:第7.4.10.5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
电梯井道内设置排水,有三种情况需要考虑,电梯井与室外标高,与地下水位标高的高差,防止由外向内渗水(虽然做了防水层),如有可能会出现渗水,那就必然要设置排水;第二种情况就是电梯的电机位置有在舱底的也有在上面的,不一样;再有一种情况就要考虑电梯口进水后的处理,可综合这3种情况考虑是否设置排水设施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
一般电梯均不用设置排水但应该设防水层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
要设置集水坑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
我们公司是这么做的,如果没有消防电梯的,电梯井设置集水坑,给物业配移动潜水泵,如果有消防电梯,那就必须得设计强排了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:59:30 | 显示全部楼层
都要求设置,在电梯底部基坑里,用排水管与积水坑连通积水坑内设置潜水泵。