基础接地跨接线必须用圆钢吗12的吗两根行

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
楼主mayubin123的回复
引用:8楼 173290048
1   民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地装置,当不具备条件时,应
采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体做人工接地体 
2   垂直埋设的接地体,宜采用圆钢、钢管、角钢等。水平埋设的接地体,宜采用扁钢、
圆钢等。人工接接地体的尺寸不应小于下列数值: 
     圆钢直径为10mm; 

     扁钢截面为100mm; 
     扁钢厚度为4mm; 
     角钢厚度为4mm; 
     钢管壁厚为3.5mm。 
3   接地体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截
面或采取其他防腐措施。 
4   垂直接地体的长一般为 2.5m。为了减小相邻接地体的屏蔽效应,垂直接地体间的
距离及水平接地体间的距离一般为5m,当受地方限制时可适当减小。 
5   接地体埋设深度不宜小于 0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤
电阻率升高的地方。 
6   当防雷装置引下线在两根及以上时,每根引下线的冲击接地电阻,均应满足本章有
关条文对各类防雷建筑物所规定的防直击雷装置的冲击接地电阻值。 
7   为降低跨步电压,防直击雷的人工接地装置距建筑物入口处及人行道不应小于 3m,
当小于3m时应采取下列措施之一: 
     1   水平接地体局部深埋不应小于 1m。 跨接线用麻花钢行吗?有根据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
一般采用圆钢  不能小于12的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:00:48 | 显示全部楼层
看用在什么地方一般不能小于4平方以上软导线。管路跨接应使用直径10mm以上圆钢或4平方以上软导线。防雷引下线跨接应使用直径16以上圆钢。