45KW一拖二变频,变频切换到工频过程,不加延时继电器会跳闸?

[复制链接]

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
45KW一控二,2台水泵,当一台由变频切换到工频,第二台变频起动,不装延时器,马上调闸,加装后能起,但是工频切换的这台成全压起动了,30KW的没这件事?
回复

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 19:01:07 | 显示全部楼层
一拖二应用的变频器,必须安装接触器和延时器,延时的目的是保证在变频器运行之前,接触器完成相应动作,以免接触器触点动作瞬间产生的过电压,击穿变频器的逆变电路元件,跳闸是不装延时器因上述原因变频器保护电路动作的原因至于30kw的变频器肯定完成不了45kw变频器的任务(在设计合理的前提下)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-5-17 19:01:07 | 显示全部楼层
石灰粉属气硬物质,寄存时采取防潮步伐是一定的