现浇混凝土梁下垂15cm左右怎么办?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现场浇筑混凝土时,由于下面的脚手架支撑基础不实,导致混凝土梁下垂了15cm左右,怎么处理?请大家指点一下
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
打掉,重浇
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
1、在其强度还不高的情况下马上实施拆除,并同时需要拆除进入支座端不少于支座的一半2、恢复梁钢筋及模板3、彻底清洗干净,在支座结合处灌与混凝土品种一致的素水泥浆结合层,重新浇筑混凝土,最好比原来高一个混凝土强度等级4、同时注意再返工时不要破坏需要保留的部分,如果牵涉保留部分工程量不大建议一次性全部返工,以保证质量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
只能打掉了,重浇筑了,没办法了,下垂太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
我觉得下面如果有墙的话可以做加固处理没有墙是不是可以加大梁的截面增加钢筋以起到加固的作用,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
如果下垂了15厘米,那么这条梁就受力严重削弱,只有打掉重新浇筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
如果是办公楼之类的公用建筑,因为上面有吊顶的,可以不做处理,如果是住宅的话,就拆除吧省的以后麻烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:01:36 | 显示全部楼层
梁下垂过大,其受力严重削弱为不留结构安全隐患,只有打掉重新浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:01:37 | 显示全部楼层
我认为还是应该看有没有沉降引起的裂缝,并进行裂缝验算同设计院协商 并帮助计算,如果跨度大在扰度允许的情况下可以采取其他措施。设计院是第一选择。