节点处梁的受力钢筋锚固长度?

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度,应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算?
回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:01:37 | 显示全部楼层
 在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,柱的砼强度高于梁,节点处梁的受力钢筋是锚固在柱的砼内的,梁纵向钢筋的锚固长度是按照柱混凝土强度等级计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:01:38 | 显示全部楼层
梁锚柱当然是按梁的混凝土强度等级进行计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:01:38 | 显示全部楼层
 在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度, 应按梁柱施工时最高砼标号计算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:01:38 | 显示全部楼层
一般钢筋的锚固长度按照混凝土的强度等级及抗震级别综合而定;如你所说的情况,一般设计规范要求强柱弱梁,柱作为梁的锚固端,应按锚固端的混凝土强度而定