海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 554|回复: 7

低压配电负荷较大时怎么选择进线电缆?

[复制链接]

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个中学学生食堂,四层,每层建筑面积1100㎡左右,一层是超市、宿舍,二层、三层、四层 均为厨房和餐厅,共四个厨房和餐厅,总负荷约700kW,求助进线的电缆怎么选择?

回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
架空进线还是地埋敷设?如用地埋用一根YJV22-4*300平方进主柜,然后再分配各楼层也可设两个柜,用二根4*150平方线各进一主柜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
电缆选择应按电流,及敷设方式,一般查表可选择电缆的截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
不小,700KW的总负荷,在计算PJS时,功率因数最大按Kx—0.4算,电流不会超过490A,而YJV—4*300平方电缆的安全载流量在580A左右没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
四个厨房和餐厅;超市;宿舍分别单独进线(6个进线回路)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
应该根据负荷的类型确定相应的功率因数、需用系数等参数,然后做一个负荷计算,得到一个计算负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
700KW转换成KVA X 0.8=560KVA    560=1.732X0.4=808A 一个平方代2A=404AB 2根240mm的足够了 ··
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:02:16 | 显示全部楼层
700Kw 1400A电流再按电缆的载流量2.5A/平方毫米计算。