海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 395908039

污水池沿伸缩缝向俩侧漂移如何处理?污水池如何堵漏?

[复制链接]

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
用聚合物水泥防水涂料处理这个办法可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
说到措施,我没有什么发言权!但是我从楼主的文字中了解到 “池子长度80m,宽20m,中间有一道伸缩缝”这个不对吧,应该是30m一道吧?80m长明显少了再说池壁漏水,水池高度5.9m是一次性浇灌吧?如果一次性浇灌,工人不太负责任漏振了吧(振捣棒也应该不够长)?施工期间也没有做沉降监测吧(构筑物已经较长了)?设计的基础采用的什么基础?能否与黄河砂质土壤有效地产生最大摩擦力?如果采取补救措施了,个人建议增加变形监测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
更正下,水池80m 没有沉降缝,这种构造没有见过,无语了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 19:02:17 | 显示全部楼层
结构位移属设计问题.看来没设桩基.结构爆裂也应是配筋不合理.厚度不够.砼质量有问题.若以上没问题应是沉降缝没处理好.建议裂缝加捣一层钢筋网砼后再进行防水处理吧.但这种属质量事故.应由设计单位岀变更通知了.