配电房一圈的扁钢接地干线的引出点需要明敷吗?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电房一圈的扁钢接地干线的引出点需要明敷吗?还是在地面找平的时候隐蔽掉就可以
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:02:46 | 显示全部楼层
不需要明敷,你可以做一个总等电位箱暗敷在墙下距地0.4米
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:02:46 | 显示全部楼层
这个应该是隐蔽工程吧,在进入室内后留摇测点,保证接地值就可以了,有地配电房内要求做一圈明敷的接地扁铁,我们是做在一地下夹层里面了,因为进出线电缆是进入的地下夹层,从地下夹层引到各有部位,到变压器的接地是采用40*4的铜排,过渡是采用2个M10螺栓和40*4的镀锌扁铁连接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:02:46 | 显示全部楼层
我们这设计图纸要求(干过4个配电室)明敷,过门处埋地可暗敷