地下车库的消防设备双电源,设计为末端切换,感觉不合理增加成本;本人认为改为二级切换更经济合理,请教高人解答利弊?
主要是风机和应急照明的双电源

回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:03:09 | 显示全部楼层
规范要求的,毕竟末端切换更可靠如果不按照末端切换设计,图审或者消防审查的时候会让你修改的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:03:09 | 显示全部楼层
因为在一般情况下,配电室不负责切换 都是在末端进行,要是消防控制应付不了,武警来了就会切断变压器了,自所以这样就是为了在火灾初级阶段保证人员的疏散安全,包括灯光、报警、排烟,和补风当火灾很大时排烟补风就自动切掉了,蓄电池供应照明,和疏散标。这样做还有利于缩小故障范围,毕竟消防系统不知道什么时候才用上。如果配电室坏了一个那就坏一片了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:03:09 | 显示全部楼层
验收不是太严也可以二级切换,节约部分电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:03:09 | 显示全部楼层
附:《高层民用建筑设计防火规范》对末端双电源的规定如下:
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置

回复 支持 反对