楼主: 11111111

水压不能满足又不能设置消防水池

[复制链接]

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:05:14 | 显示全部楼层
建议采用气压罐.相对来说,气压罐体积小,占地面积少,而且经计算后可得出满足消防初期用水量的容积,能达到稳压供水的作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:05:14 | 显示全部楼层
但是消防规定如果没有两路水来源,必须要要有消防水池,这是强条啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:05:14 | 显示全部楼层
世上任何产品都不可能是十全十美的,你的二个选择都可以,但是你要比较下实施成本费用的高低,方可下定论..
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:05:14 | 显示全部楼层
如有市政管道可以采用稳高压系统直接从市政管道补水增压,前提是市政管道能满足建筑物的需水量你没有说明补水水源是什么。高位水箱储水量不够,不能建蓄水池,只能用市政管道作为消防方用水。
回复 支持 反对

使用道具 举报