我现在接手的一工地施工中,设计图中的梁顶标高为-5.23米,而筏板顶标高为-4.83,其主要设计意图是为了水沟不要横跨梁中,可从梁上面通过请问这样是不是可以????

回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:05:18 | 显示全部楼层
筏板上部筋弯入地梁,满足设计锚固长度.上部筋可向下弯90度长400MM再向梁内(向外)弯30--60度(看环镜)满足一个锚固长度.OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:05:18 | 显示全部楼层
楼层结平框架梁板钢筋连接(搭接)区为上跨中下支座,而筏板基础梁板筋则应按倒楼盖设制配筋,筏板钢筋连接区为上支座下跨中,能通则通,不通则应满足锚固长度. 问题是梁上面板400mm凹槽水沟,则筏板上层筋锚入梁内,满足锚固长度.      另如筏板梁板面一样平,板上部筋也要串入梁上面筋之下,满足锚固长度或搭接长度.板上层筋不能架于梁上部筋之上搭接.一定要串入梁上部筋下面锚固..
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:05:18 | 显示全部楼层
,明白就好哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:05:18 | 显示全部楼层
我说的是梁与板,比高位板中的板还高400MM,也就是说梁顶标高低于板顶标高400MM你发过来的图片是板与板或梁与梁的变截面做法。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:05:18 | 显示全部楼层
可以,完全可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:05:19 | 显示全部楼层
不需要向梁内锚固,可以在梁部位处作为贯通筋连接区,可以借用无梁楼盖做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:05:19 | 显示全部楼层
梁高板低, 11G101-3中的79页中,顶部贯通纵筋在连接区内搭接焊接.当钢筋长度可穿过一连接区并满足要求时宜穿越设置,而不是用应穿越设置,应重点解读宜字. 在此,钢筋无法在梁处连接区段内搭接或穿越设置.只能弯折锚固.没有选择宜的余地.
  
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:05:19 | 显示全部楼层
假如筏板是双层双向@180φ180的,请给我设置下看看.