施工方穿照明线时未接地如何处理为好

[复制链接]

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
插座和配电设施及金属外壳的用电设备是要有接地线的 照明只要低于2.4米的灯具都要接地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
如没有接地线,金属外壳也可以接零线

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
应该在施工前就先审核好,这是经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
不管照明安装图中有没有画出接地线,施工规范中要求:照明灯具只要低于2.4米的灯具都要接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
按照总説明和规范做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
提高灯具高度至规范规定可以不用接地线位置,加大亮度,如果是住宅什么的只能返工了! 加地线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:12:14 | 显示全部楼层
作为施工方漏穿必须要补上,在室内低于2.4M的照明灯具金属外壳均应可靠接地,这是规范规定的,设计没必要再明确了的,你漏穿是你违规了,必须得补上,不能投机取巧的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:12:15 | 显示全部楼层
图纸会审应该说的,要求出变更呗还能有啥办法呢
回复 支持 反对

使用道具 举报