海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 145|回复: 8

控制轴放线老有1至2厘米的偏差,如何处理?

[复制链接]

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次给安排负责放线工作

一个58米*68米的地下车库

用全站仪打出了矩形控制网的四个角点,然后用经纬仪打头连接,然后用50米卷尺分线

问题出现了,用卷尺拉长度时,总长度总是有1至2公分的偏差,不如正确应如何处理。。

谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
请检查:1、所有坐标点是否正确

        2、所放平面是否水平

        3、有没有考虑尺长改正或尺子有没有拉直拉紧

如果都没问题,在这么短的范围应没有这么大的误差。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
其它轴线控制点也同样可以用全站仪测量定位,请设计人员给出其它分控制点的坐标便可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
应该没有问题,在允许偏差范围内,将偏差值均分到各开间
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
这种事情经常发生,尺子的刻度与坐标长度不同,尺子的收缩与气温有很大的关系,你在放线的时候要选择时机,避开气温最高的时间,从控制线两端向中心复核尺寸,若有偏差,稍做调整!几次下来,基本就不会有误差了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
如果用全站仪打出了矩形控制网的四个角点没问题的话,最大的可能就是
卷尺的误差,注意卷尺的松紧度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
尺子的松紧度要保持一致否则你量个几次都不会一样的确定尺子拉紧后还有误差的话稍微匀下就结束了。差个一两公分在工程上其实也不是什么大事。不过要尽量准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
检查应该没什么大事
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
像这种情况的话,一般有以下几种可能:
1.你的尺子不是工程用的标准卷尺;
2.你分线的时候温度过高,或过低,但是这个不至于有2公分的偏差;
3.最大的可能性就是卷尺拉起来后的松紧度,距离太长了
把四个角点之间用经纬仪加密1~2个点,太多误差也大,然后尽可能的短距离分线,或者直接用全站仪测距。
很方便的就解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:09 , Processed in 0.025433 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表