框架柱在基础内如何搭接

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架柱在基础内如何搭接
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
锚入承台或基础底,底部做三套箍筋成型框架住立筋根部做15d弯钩!可参照《03g101—1》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
你是说钢筋如何连结,还是要在基础里进行钢筋搭接?框架柱的钢筋和底板筋绑扎就好了呀,注意柱主筋的弯锚长度符合图纸要求就可以了若是框柱主筋在基础内搭接可以认为不允许,因为没这样干活的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
应该锚入承台里,在承台底部的框架柱钢筋弯锚在底板筋上,在承台里绑扎三道箍筋,上部搭接按层高计算,参照图集03G101
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
08G101-1对此说明如下:

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
框架柱筋的锚入,应伸入基础,搭接长度根据抗震要求而定,正常锚入长度为锚入基础下排钢筋上(即锚入长度=基础厚度-保护层厚度-钢筋直径)同时还需弯锚,弯锚长度为12倍钢筋直径即12d,弯曲角度为90度,且弯角直径为3d,弯锚方向为顺梁方向
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
框架柱应深入基础或承台内部并做成90度弯钩还要和承台底筋成45度,箍筋由底向上做成3道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
G101-1仔细看一下,他讲的比较全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 19:13:23 | 显示全部楼层
构造柱施工,通常都是留生根钢筋,以后就搭接,生根钢筋长度=30D+0.5   0.5是35D且不小于500的 意思,一般的构造柱钢筋都是 12或14的,就都不大于500,就取500了
    构造柱16的有,18的不多见,20以上的就不是构造柱了,如果你用电渣压力焊,沈阳规定不小于14的就可以用,如果是搭接焊,那小于18的不行,规范中有规定
回复 支持 反对