sc50钢管需要多少度弯头可以穿电缆?

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2根直径50的钢管,竖直,水平相连接,里面穿钢管需要多少的弧度把两个50的钢管穿电缆相连接连接 电缆直径为40   急!!!!

回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:14:45 | 显示全部楼层
首先:电缆套管的选材不对,电缆套管的内径不小于穿管电缆的1.5倍;

其次:电缆的弯曲半径不小于缆径的10D,最大为20D

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:14:45 | 显示全部楼层
钢管截面小时可在弯曲处加接线盒解决
回复 支持 反对