小高层楼面与柱同时浇筑,柱是c35,梁板是c30.结果买商品混凝土变成了c30,且已经浇筑完毕。怎么解决这个问题?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
这个问题只能去问设计院了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
进行加固方法;或就得打掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
其实C30的梁板是足够的,而其设计一般都有一定的余地,你可以叫设计院重新计算一下,如果足够的话就可以请设计院出个处理意见,如果不满足就只有采用加固措施了,是在不行的就只能凿掉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
这个属于严重的质量事故,必须及时和建设、监理、设计联系,共同商定解决方案建议可由设计单位进行结构验算,如果满足结构要求,可不采取加强处理;如果不能满足可以有设计单位出具加强措施,比如用钢板粘贴到柱子上进行加强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:15:02 | 显示全部楼层
商品混凝土不用怕,一般回弹值都高再加上商品混凝土的修正值只要养护条件可以的话,强度值都可以达到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:15:03 | 显示全部楼层
两个字:勾兑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:15:03 | 显示全部楼层
1、如果刚浇筑完了就发现这个问题,刚应该找设计院按柱子砼C30复核,一般小高层柱子砼强度C30算下来还是够的,如果按C30算下来够了,设计院出个变更或说明,经审图公司同意即可;如果算不够,则要进行补强设计(含碳纤维补强或夹钢板补强)当然补强方案下来前还要等到28天砼强度试验结果出来后再决定,因为试验结果可能已接近C35,最后试块试验批算起来已达到C35。
2、已接近28天才发现该问题,直接等试验结果吧,然后再回弹或抽芯试验,强度还是不够那再找设计院复核。一般加强后都可以达到要求的。不影响柱子大小的用碳纤维吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:15:03 | 显示全部楼层
轴压比超限不是强条

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:15:03 | 显示全部楼层
加强对柱保湿养护,应该可以达到c35,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:15:03 | 显示全部楼层
如果想保守处理的话就建议找专业加固单位进行柱子加固
回复 支持 反对