海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 200812

请问,一层砖砌保安亭如何使得柱子和墙体间如何保证稳固?

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
单层砖砌结构,4根柱子钢筋扎好后,先砌筑墙体按规范留设马牙槎、放拉结筋,后砼浇筑可形成整体,质量合格,没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
1、柱子实际是构造柱,应留马牙差,

2、墙体应500mm,设置2根拉结筋,并U型与柱筋连接。

3、建议在墙顶部设置一道圈梁,有利于顶板稳定、及墙体的整体性。

4、顶板在墙体部,应设负盖筋(如挑檐挑出部分应考虑锚固长度)。

5、对于板角应设放射筋。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:15:41 | 显示全部楼层
1、构造柱马牙差、墙体拉接筋留置正确外,浇屋顶前,应提前几天把柱子先浇完成,后再浇屋顶,这样有利于墙体柱稳定

2、如果柱子、屋顶同时浇筑,保安亭的层高是不高的,只要在支模架上增设置几道剪刀撑,也能使墙体与柱的稳定。
  以上二种施工方法都能保证墙体结构的稳定,你自己选一种吧。