并联补偿电容器后,功率因素提高,是否可加负载?

[复制链接]

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
原电力变压器满载,在电路中并联补偿电容器后,功率因素提高了,负载也跟着减小了,请问这时候可不可以在变压器上增加负载?
回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:16:29 | 显示全部楼层
变压器的负载电流是有功和无功电流的相量和当功率因数低的变压器达到额定容量时,装了补偿电容器,可降低无功电流,故这时负载电流也相应减小了。将减小的负载电流用以增加负载是完全可以的。但要注意,增加负载后的总电流不宜超过变压器的额定电流,以免过载
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:16:29 | 显示全部楼层
如果是感性功率因素减小并联电容当然可以提高功率因素,但如果是容性了再并联就不对了
因为大部分电器是电感性的,如电动机提高功率因素当然加电容补偿来提高。但并联的电容过大后结果会适得其反,功率因素会减小,这就说明看功率因素小的原因来看。
回复 支持 反对