电力系统最大最小运行方式是什么?对继电保护整定值有何影响?

[复制链接]

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在电力系统中,系统最大运行方式是什么?最小运行方式呢?分别对继电保护整定值有何影响?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:16:39 | 显示全部楼层
最大运行:系统中现役的发电机组和输电线路均并列运行
最小运行:可能出现的设备检修和根据负荷曲线而考虑的设备停运

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:16:39 | 显示全部楼层
运行方式与故障时短路电流的大小有关,可能出现最大短路电流的运行方式就是系统最大运行方式,出现最小短路电流的就是最小运行方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:16:39 | 显示全部楼层
对于同一个继电保护整定值而言,在最大运行方式时继电保护动作最灵敏,而在最小运行方式时有可能不动作所以确定一个继电保护整定值时,必须同时照顾到最大和最小运行方式。如果不能同时兼顾到最大和最小运行方式。如果不能同时兼顾,应该根据不同运行方式采用不同的继电保护整定值

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 19:16:39 | 显示全部楼层
电力系统运行方式有最大运行方式与最小方式之分,最大运行方式时电源内阻最小,输出电压最大,反之最小故运行方式改变时,为了确保继电保护的速动、灵敏性须随之调整设定值。继电保护原理类的教材都会介绍