我遇到不知怎么处理,相邻两个墩柱之间有中系梁,但由于承台顶面高程不一,墩柱钢模板安装到中系梁底后,两墩柱钢模板顶标高相差8公分,对这个差距怎么处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
1、建议先审核图纸,如你所说承台顶标高高程不一,墩柱钢模板安装到中系梁底后,两墩柱钢模板顶标高相差8公分,那么中系梁的底标高就是相同的,可以联系设计单位能否调整设计,将承台顶标高也设计成相同的,就避免了这种情况
2、两墩柱钢模板顶标高相差8公分,其实并不影响施工,你分别将混凝土浇到设计标高即可,然后再进行系梁施工,中系梁施工是做好底模防漏浆处理。
3、假如模板达不到设计标高,可按照较低的施工,8cm没有影响,中系梁标高按照低端处理。
4、承台系梁顶面高程不一,同一根立柱做好整平处理,保证立柱竖直度。
5、有点乱,请自己屡一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
低的可不可以再加一节,浇筑标高控制到系梁底标高,那样标高不是一样了嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
在矮的模板地下垫高8cm的方木就行了(市场上有8×10的方木,木方接头加工后放在钢模地下,方木外面用钢筋定位固定,防止混凝土挤压出去)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
我以前遇到过这个问题,我的建议是打掉高出的8公分混凝土,柱模下移,正常施工系梁模板,便于施工这是最简单的也最快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
把另外一根矮8厘米的墩柱在承台顶用砖砌筑8厘米高,把墩柱模板直接放在砌筑好的砖上面就行了,等于把砌筑好的8厘米高砖作为墩柱模板,与钢模板一起浇筑砼这样标高就没有问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
因为柱模太重如果用8cm方木肯定下沉无法保证,最好是按低的浇筑完,重新支中糸梁底,各地施工工艺不一样有一起浇筑的有分体的我们工地属分体式并凿去柱头15--20cm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:17:22 | 显示全部楼层
先按低的标高浇,浇系梁的时候再浇完要好些,那条缝要齐点,外观较好,但是墩柱那个接缝相当于断层在同一个截面,这种方法就要参考墩柱高低看你们监理专不专业,我建议直接浇到设计标高,模板该加就加,用槽10就可以了。