海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 758|回复: 4

高层建筑地下室变配电室部分的防火分区应该多大,依据是什么?

[复制链接]

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑地下室变配电室部分的防火分区应该多大,依据是什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:18:07 | 显示全部楼层
按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95确定防火分区的允许最大面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:18:07 | 显示全部楼层
地下室:  500㎡
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:18:07 | 显示全部楼层
我现在明白了

一类建筑地下防火分区不大于500平米,设自动报警系统的不大于1000平米,我查阅了以前几个项目的图纸,地下室变配电室部分的防火分区都是在600-800之间,而且都是靠近外墙,独自的防火分区,独自的逃生出口。不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,

按以前的法规,要有不少于2个出口,其中至少有一个直通室外;但是按照2011的即将执行的法规,至少要有2个直通室外的出口。

谢谢大家帮忙,此意见供大家分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:18:07 | 显示全部楼层
欢迎大家继续讨论

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 10:10 , Processed in 0.024592 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表