变压器油含少量水分,长时间封存有危害吗?

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,有一台变压器暂停使用,封存保管起来了,但在检查时发现变压器油中含有少量水分,耐压仅5KV如果还较长时间的封存保管,会有危害吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:18:28 | 显示全部楼层
有,主要是腐蚀造成其它损坏影响正常使用建议把油全放净。注入新油封存待用。一般情况下,申请变压器报停需电力主管部门批准,三个月后重新启用需做耐压、过流、绝缘等试验合格后,才能送电投入使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:18:29 | 显示全部楼层
绝缘击穿电压仅5KV是一个极低的值,证明含水量与杂质已经是很多了,不是只有一点水分,变压器的铁心必定生锈除了楼上说的注入新油,还可以把原来的油倒出来用压力式滤油机过滤一下再用。以后使用,必须把绝缘油处理后再用,必要时还需将变压器干燥一下,做好绝缘测试