海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: ~天空之城~

自然排烟自然补风时排烟口和进气口该怎样划分?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
1. 冷凝温度和冷凝器出口水温度差变大:A在机组内侵入空气-----开启抽气回收装置排出空气。 B冷凝器管子污损-----清洗冷凝器水管。
2. 冷凝压力变高:冷却水温过高或水量不足----降低水温或增加水量。
3. 冷却水进出口温差增大:循环水量不足-----检查有关管线(泵、阀)增加水量到规定值。
4. 蒸发压力升(压缩机排气温度降低):吸入了液体制冷剂-----排出多加入的部分制冷剂。
5. 蒸发温度升高:A负荷加重------操作导叶使负荷下降与制冷粮适应。B浮球室液面下降——调整浮球使液面上升至规定值。
6. 电机过负荷:A载冷剂返回温度高---关闭导叶自动控制时调整至规定值。B压缩机吸入液态制冷剂----下降蒸发器内制冷剂液面。 C冷凝器冷却水温度高----降低冷却水温(冷却塔)。 D冷凝器内冷却水减少-----增加循环水量至规定值。 E系统入侵空气-----运转制冷剂回收装置排出空气。 F水漏进压缩机内——修理漏处并进行干燥。 G仪表不良----修理或更换。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
看看是不是冷却水Y滤堵了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
检查下水系统,看是不是有堵塞或者漏水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
建议您把冷凝器打开,清洗一下冷凝器结垢或脏堵后,冷却水的温差就会变大,这个说明你的冷凝器已经脏的很厉害,严重影响设备的运行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
根据你说的温差反映,可以判定是冷却水流量不够,检查泵、过滤器、阀门等地方,是否有堵塞
回复 支持 反对

使用道具 举报